土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 补偿性基础原理求问

补偿性基础原理求问

发布于:2014-12-17 22:34:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
书上说箱形基础和具有地下室的筏形基础都是常见的补偿性基础类型。只要把建筑物的基础或地下部分做成中空、封闭的形式,那么被挖去的土重就可以用来补偿上部结构的部分甚至全部重量,这跟船体的重量被其所排开的水的重量置换了一样。船体排水的原理我懂,那是因为水有浮力,可是土有浮力吗?我把一个空心的气球放到水中会浮起来,可我埋到土里,它还能因为重量的置换浮起来吗?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    可以这样理解,原来持力层之上有其它土层,如软土、淤泥、粘性土等,这些土的自重压在持力层上,基础施工时需将这些土层挖去,代之以建筑的基础与地下室,原则上当基础与地下室的重量不大于原有土层的自重时,不会对持力层产生附加应力,不会产生沉降
    2014-12-18 10:15:18

    回复 举报
    赞同1
  • lvwang3811
    lvwang3811 板凳
    一直对这个补偿性基础不理解,进来看看,学习学习。
    2015-07-01 11:41:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

边缘构件

本帖最后由 ljw结构 于 2015-9-11 11:53 编辑 剪力墙的底部加强区相当于梁的的箍筋加密区,梁的箍筋加密区从概念上来说不是为了抗剪,正常计算 情况下直径8间距200配置对于梁端的抗剪需求来说已经是满足的了,之所以要配成间距100,目的在于 梁端属于塑性铰区,因此要加强,塑性铰出现了,结构不破坏,因此要增强其的变形能力约束边缘构件的非阴影区竖向钢筋取墙体钢筋,当非阴影区的长度小于墙体竖向钢筋的配筋间距时可以提高非阴影区的长度到竖向钢筋

回帖成功

经验值 +10