土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管径该为多大?救命啊!?

管径该为多大?救命啊!?

发布于:2007-10-16 23:15:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计一段5000米的温泉水主管,温度为40度左右,用钢骨架复合管,井口出水量为6300立方米/小时,压力为1.83MP,井口与末端的高差为60米,业主选用的DN150管径,我算了下,如果那样可能根本没水出来阻力太大了,我觉得可能至少要DN225的,但不晓得对不对,请各位帮帮忙救救俺吧!刚刚才接到的,急用谢谢了先!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • blackpard
    blackpard 沙发
    没有做过水井喷泉什么的啊!学习了。都说水简单,我看也够麻烦的了……555555。
    2007-10-19 08:57:19

    回复 举报
    赞同0
  • jixjun20021026
    如果高,那么,总的水压为183+60=243米,水头损失再大,总不会超过150米吧,
    2007-10-19 00:52:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层减压分区

高层消火栓减压分区采用减压阀,减压阀怎么选取, 设计时需要注明那些参数?

回帖成功

经验值 +10