请教各位高手,10KV800kva变压器低压出线断路器选择的NA1-2000额定电流1600A,低压出线电缆应该选多大截面?选择4芯还是5芯出线?我这变压器是露天布置的,跟低压配电室也不靠着所以选择用电缆.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ggf_lhk
    ggf_lhk 沙发
    你还是用密集母线吧
    2015-01-29 15:26:29

    回复 举报
    赞同0
  • 聆听声音
    聆听声音 板凳
    每相电缆基本上需要800—1000平方的单根电缆连接。如果按照额定电流算电缆截面这个数据还有点小。最好是在变压器下做总的接地网,五根线到配电房,配电房内配电柜之间最好用铜排连接。以上为个人意见。
    2015-01-06 11:25:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kv电压等级,容量10000KVA,需要单芯铝制埋地电缆?

现有10kv电压等级,总容量10000KVA,输电距离约为6公里(5千多米),需要多大、何种规格单芯铝制埋地电缆,求助大神们?

回帖成功

经验值 +10