土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【有价值第3篇】 海外电气见闻——变压器低压出线抗震措施 (转)

【有价值第3篇】 海外电气见闻——变压器低压出线抗震措施 (转)

发布于:2014-12-17 14:01:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 我爱吃西红柿 于 2014-12-17 14:06 编辑



对于变压器低压出线,应该采取什么抗震措施呢?


1. 在我国的电气规范里,对电气设备的抗震是有规定的,如GB 50556-2010《工业企业电气设备抗震设计规范》第6.1.4条、第6.1.5条,以及GB 50260-2013《电力设施抗震设计规范》第6.7.2条。

2. 但是,国家标准图集就没那么乐观了。在03D201-4以及99D201-2,只要是变压器低压侧采用母排,都是硬连接。笔者也能清晰的记得大学毕业后工作的头三年,在国营工厂里看到的都是图集这种连接方式。




老外是怎么做的呢?一般来讲,有三种方式。
第一种方式,变压器低压侧采用铜编织带,如图1所示,是正在施工中的阿尔及利亚国家会议中心项目图片,铜编织带的施工尚未完成,照片拍于去年。
1.jpg
图1 铜编织带连接


第二种方式,变压器低压侧采用电缆出线,如图2所示是中建在阿联酋首都阿布扎比的AL REEM岛承包的一个高层住宅项目现场图片,拍于2010年。鉴于低压侧电流加大,一般采用单芯电缆拼接出线。然后,在电气竖井转为密集母线配电。
2.jpg
图2 电缆连接


第三种方式,是采用折弯母线,如图3所示。这张图片采自美国的一个电气网站,据旺点电气网友介绍,国内石化行业也经常采用这种连接方式。同样,由于低压侧电流大,需要几片折弯母线拼接。母线折弯对载流量有影响,但不是很大。
3.jpg
图3 折弯母线连接


第1篇在这里【有价值第1篇】 海外电气见闻——变压器两个分开的地(转)

第2篇在这里【有价值第2篇】 海外电气见闻——改进的防雷支架(转)



1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(89 )

只看楼主 我来说两句
  • co1437530141187
    学习学习。
    2016-04-14 15:51:14

    回复 举报
    赞同0
  • 幸运牛
    幸运牛 板凳
    已学习。谢谢提供资料!
    2016-04-12 19:57:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【有价值第2篇】 海外电气见闻——改进的防雷支架(转)

第1篇在这里:【有价值】 海外电气见闻——变压器两个分开的地(转) 第3篇在这里:【有价值第3篇】 海外电气见闻——变压器低压出线抗震措施 (转)

回帖成功

经验值 +10