消防控制室为急诊部内一个房间,可以共用配电箱吗?
消防控制室为急诊部内一个房间,可以共用配电箱吗?
一个门诊楼,把急诊部的一个值班室拿出来做消防控制室,因为值班室内时时都有人值班,急诊部用电也为一级负荷。
消防控制室同样也是一级负荷。
所以想为了节省,就想消防控制室内设备用电直接从急诊部的配电箱引电,这样做是否可以??
急!!正在做!
发布于
2007-10-16 22:41:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
yanxingang100
就觉的比较浪费。呵呵,不是实现不了,也不是闲麻烦。
既然都这样说,那我还是分开得了,
2007-10-17 12:05:17
来自 PC
评论
举报
q840514
同意楼上的观点,末端切换实现不了啊!
就多两个回路也不会很麻烦吧?
2007-10-17 11:39:17
来自 PC
评论
举报