土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水处理调节池的设置问题,请高手赐教

工业废水处理调节池的设置问题,请高手赐教

发布于:2014-12-16 17:24:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
通常来说都要设置调节池的,对于废水量小的,设个调节池也无所谓,但是对于废水量大的,比如几千方每天的,这个调节池的大小如何来定?还是按照常规的来?
理论上讲都是要根据实际排水的水量和水质来确定的。但是拿到一个项目的时候往往不可能具备这样的资料啊。并且,这种大型的工厂以来来水标高都比较低,直接设置调节池浪费太大,设置集水井,就需要多次提升了,没有做过大的工程,还请高手赐教。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangjian9626
    zhangjian9626 沙发
    按正常的设计要求,需要对客户工艺侧各个时间段的废水水量进行长期调研。但实际上不大可能,可通过对其每年的废水排放量并考虑安全系数进行设计考虑。若仍有可能超过后续构筑物的处理能力,可考虑将其排放设置的事故池。
    2014-12-22 16:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • lauweenkuo
    lauweenkuo 板凳
    调节池一般按照平均水量来考虑,水力停留时间一般要不小于4小时。
    2014-12-22 14:58:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多