电阻率奇大地区-----降阻剂的用法

发布于:2014-12-16 15:27:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
接到一个甘肃项目,当地电阻率大的很,基本1-2百米内都是卵石层,想使用降阻剂降阻。工厂为全厂等电位接地网。请问,降阻剂只用在接地极处吗?还是接地干线上也用。如果接地干线上也用,量好大,2000多吨。吓尿了。请大侠明示。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hlf20100110
    hlf20100110 沙发
    不知楼主问题解决了没? 如何解决的?
    我现在工地也跟楼主类似,项目在海边山坡。都是沙。又没有打桩。人工接地极打下去,根本打不到土层,测试阻值也是远远达不到要求。不过情况比楼主的要好一些。后来就是采取在人工接地极处换黄土,另外在远处打桩扁铁引过来。解决了问题。
    2015-01-12 09:59:12

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    是只用在接地极处。可参考图集做法。
    2014-12-16 18:35:16

    回复 举报
    赞同0