土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 路灯三相跳接,电压降用单相算还是三相

路灯三相跳接,电压降用单相算还是三相

发布于:2014-12-16 11:39:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
路灯采用三相四线制,L1 L2 L3 相序跳跃接法,每个三相回路15个灯具,负荷4.2KW 末端距离0.85KM 此时末端的电压降是用三相来算还是单相,因为不同算法电缆截面差距太大了。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • powerdxh
    powerdxh 沙发
    用专用软件计算一下!
    2014-12-26 10:11:26

    回复 举报
    赞同0
  • 西部龙
    西部龙 板凳
    也没有做过路灯的。。学习了。
    2014-12-26 09:45:26

    回复 举报
    赞同0