土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 井字梁设计:PKPM、理正、静力计算手册三种方法比较

井字梁设计:PKPM、理正、静力计算手册三种方法比较

发布于:2014-12-16 10:49:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
井字梁JZL受力分析,三种方法应该内力一致,但实际应用中却发现并非如此,SATWE结果与手册或理正弯矩剪力结果差别较大。

经过几天时间分析手算,现总结如下,与大家分享,结论是三种方法是一致的。
1、计算模型要一致:
理正与手册:JZL首末端为理想简支,不传递任何弯矩,节点无竖向位移;
PKPM: JZL首末端刚接于周边框架梁或剪力墙(JZL全部按主梁建模),根据两者刚度大小传递一定弯矩,且有相同的竖向位移,首末端可在特殊构件中点铰而不传弯矩,但该节点仍有竖向位移。
这是核心原因,为此,尽可能保持计算模型一致,PKPM中首末端要人为点铰,从而得到,周边为KL时,内力差异较大;周边为Q时,内力基本一致。可见,当周边为剪力墙时,JZL梁端节点竖向位移很小,几乎接近理想简支情况,所以得到内力几乎一致。


2、梁板自重要注意:
手册:未考虑梁自重,需人为等效到均布荷载q中;
理正:可考虑梁自重,不考虑时梁容重输入0,均布荷载组合后的值需与手册q相同;
PKPM:自动考虑梁自重,不考虑时混凝土容重输入0。
总之,要做到外荷载完全一致,才能进行比较。否则,三种方法没有可比性。


3、导荷方式要一致:
手册:荷载分配方式为集中,将均布荷载集中到JZL交叉点位置,会导致梁端剪力偏小,手册表格中剪力系数已经修正过来;
理正:可选择集中或双向等,选集中时,剪力图需要人为修正一下,即增加0.25qab,双向即梯形三角形导荷方法;
PKPM:楼面导荷一般选择梯形三角形方法。
为保持一致,上述比较软件全部选择双向的方法,省去人为修正的麻烦。

总结:只要注意到以上几点,井字梁的受力分析与设计基本能把握住了。实际工作中,本人偏向于PKPM方法,认为更接近真实梁系受力。不知各位在实际设计时,采用哪种方法?



PKPM-周边为框架梁-点铰.png


PKPM-周边为剪力墙-点铰.png


理正-周边理想简支.png

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 养正气
    养正气 沙发
    一般都采用PKPM的计算结果配筋
    2016-06-30 16:36:30

    回复 举报
    赞同0
  • guangxu2008
    guangxu2008 板凳
    井字梁真是比较头疼的活,实在太不好干了,遇见了就是欲仙欲死啊
    2016-06-30 16:16:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【结构年总结】回顾2014展望2015

2014年尚未结束,但是我的2014年结束了。 回想下今年里遗憾的事:1,一建没考, 2,全站仪依然不会。 进步的地方:管理方面进步,沟通方面还是弱项。 高兴的事情:工资待遇涨了2次,还好了。 现阶段的工作进展:年初,工程进展还是缓慢,急得嘴上起泡也推不动。一个是质量管理太严,一个是工人师傅掌握工艺水平不够。最后换了3批工人,其实我想说的是工艺和材料问题,按照老工艺也不会如此艰难,新工艺的推行必须会有这样的事情发生。材料不多说。楼盘封顶我当时是很绝望的,工期和质量都是很让人失望。当时就想辞职了,后来想想不能够因为这样就走了。我坚持了下来,但是到现在我依旧没有打出翻身仗。不过相对比其他楼,我呵呵呵呵呵。就这样吧,事情已经到了不可挽回的地步。