供回水压差小怎么办
供回水压差小怎么办
新建住宅采暖系统供回水压差小怎么办
发布于
2014-12-15 08:20:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
枫松柏
压差小分两种情况:1、如果刚入主所有用户均供暖。如果压差小。H=SQxQ。会出现流量小。户内不热。这样需要调整换热站的循环水泵扬程来解决,用户没有办法。
2、如果是入住率低流量小。循环水泵变频调节。转速变了。扬程与转速平方成正比。所以自然而然就小了。
但是无论那种都不能防水来解决。如果系统防水对于个别户是压差大了。但是系统丢水。要补充新的冷水。对于节能是不经济的。影像供暖质量。
2014-12-26 08:52:26
来自 PC
评论
举报
问题君
你的问题解决了吗?能告诉一下经验吗?怎么弄好的?
2019-01-10 12:14:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ht18547019277
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 576 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(22 )
2、如果是入住率低流量小。循环水泵变频调节。转速变了。扬程与转速平方成正比。所以自然而然就小了。
但是无论那种都不能防水来解决。如果系统防水对于个别户是压差大了。但是系统丢水。要补充新的冷水。对于节能是不经济的。影像供暖质量。