发布于:2014-12-14 21:52:14
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
本帖最后由 版专攻 于 2014-12-15 16:42 编辑
消规:
8. 1 . 6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:
1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超
过1 根, 当竖管超过4 根时, 可关闭不相邻的2 根;
2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。
消规里已经没有单层建筑室内消火栓5个一分隔的说法。取消这个规定是更加合理了,保证任何一点不因为管道检修而无一股水柱保护。
面对消规8.1.6条,我们该如何布置单层建筑的消火栓?
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句-
心虽
沙发
受教,谢谢楼主分享
2017-02-13 14:18:13
赞同0
-
望月千年
板凳
我觉得还是每个栓上都独立设置家检修阀门,然后横干管每5个设一个检修阀门,结合消规8.1.6条文解释,和黄晓家这篇文章提到的,这样可以满足消规要求的检修时必要的消防用水,而且室内环网五个消火栓管段间的检修与此检修段保护范围内发生火灾两者同时的概率很小。
2016-06-02 17:03:02
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报