集中供热部分较大换热站末端不循环问题

发布于:2014-12-14 21:24:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位师友~本人从事集中供热工作,公司建设刚刚完成,现就供热生产中存在的问题与大家分享,并希望得到各位的指点,先谢过了:handshake:
比如其中一个换热站带供约23万建筑面积,选用15WM的换热机组,配置的循环泵H:44-34;Q:374-486立方;功率75KW,双泵并联,一开一备,补水泵4KW,Q为25立方,扬程32米。换热站二次侧供水温度57度,回水温度49度。现在运行中存在问题有两点:
1、运行中循环泵进出口压力差不到0.12MPa,流量为680,大大超出额定流量.
2、末端用户暖气基本不热,只有近端用户达到供热标准。
现怀疑循环泵选型与供热所需不相符,请大家帮忙分析一下,不胜感激!QQ191879286.18419261592(手机)

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    资料不错,值得收藏。谢谢楼主。
    2015-08-17 08:59:17

    回复 举报
    赞同0
  • dawei2234
    dawei2234 板凳
    温差有点小,这也是管网失衡的现象