土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教高压联络柜的电源问题
高压有两台高压进线,每个高压进线都装有PT供出电源,求教联络柜应该用哪个电源

全部回答(1 )

  • lingxuct
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-14 16:27 编辑

    一次系统中,联络就是把二个电源通过断路器合并在一起!

    二次电源中,高压柜应该有独立的直流屏供电或通过UPS的交流供电,如果是通过PT供电的,则UPS有二个输入(主备关系)电源,不存在联络柜从哪个PT供电的事。
    2014-12-14 16:25:14 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10