求教高压联络柜的电源问题
求教高压联络柜的电源问题
高压有两台高压进线,每个高压进线都装有PT供出电源,求教联络柜应该用哪个电源
发布于
2014-12-14 16:19:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-14 16:27 编辑
一次系统中,联络就是把二个电源通过断路器合并在一起!
二次电源中,高压柜应该有独立的直流屏供电或通过UPS的交流供电,如果是通过PT供电的,则UPS有二个输入(主备关系)电源,不存在联络柜从哪个PT供电的事。
2014-12-14 16:25:14
来自 PC
评论
举报
相关推荐
qq_1418544955350
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
一次系统中,联络就是把二个电源通过断路器合并在一起!
二次电源中,高压柜应该有独立的直流屏供电或通过UPS的交流供电,如果是通过PT供电的,则UPS有二个输入(主备关系)电源,不存在联络柜从哪个PT供电的事。