土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防火卷帘功率计算

防火卷帘功率计算

发布于:2014-12-14 15:07:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
防火卷帘功率,按照匀速计算。
P=FV=mgV
假设1000kg的提升力,v=0.056m/s
P=1000*9.8*0.051=500W
假设1500kg的提升力,v=0.056m/s
P=1500*9.8*0.056=830W

与样本






型号
最大提升门重量kg
最大提升高度m
额定功率W
额定电流A
输出转矩N.m
大链轮卷筒转速r/min
链号
主机重量kg
380V 50HZ
600kg
600
6
250
1.3
412
5.8
10A
12
800-1000kg
1000
9
550
2.0
607
5.3
10A
14
1500kg
1500
9
800
3.0
1617
4.6
12A
21

相符。

0.056m/s相当于3.5m/min,与国标对防火卷帘的要求相符。
而防火卷帘重量,根据厂家
钢质防火卷帘门0.6mm度的每平米大概重量在20kg,0.8mm厚的大概在25kg这样,当然这也不是一个精确重量,无机布防火卷帘的重量大约在10kg/平米。
可能大家想知道防火卷帘门的重量无非是想给防火卷帘门上配备多大的电机,一般防火卷帘门电机的配置提升力为门体重量的2倍, 北京长城防火门厂提醒大家合理的配备防火卷帘门电机。”

可以得出结论,对于钢制卷帘,15m2对应0.25kW;20-25m2对应0.55kW,37m2对应0.8kW。
厂家一般只提供到1500kg的电机,再往上2000kg,3000kg较少见。所以防火卷帘门如果做到40m2以上,可能就要用非标防火电机了。