土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于七度区Ⅲ场地的少柱剪力墙结构的KZKL抗震等级问题

关于七度区Ⅲ场地的少柱剪力墙结构的KZKL抗震等级问题

发布于:2014-12-14 10:45:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,现有一栋刚刚超过60米的只有俩根柱子的剪力墙结构(KZ承担剪力<10%),查抗规是二级抗震,因为Ⅲ类提高一级。而对于KZ 按框剪结构查是二级,那么最后KZ按一级抗震采取抗震构造措施。那么如果我PKPM里的KL或洞口是按KL输入,那么是不是pkpm出的梁图里很多箍筋都是10mm的?(但是WPJ里都很小,基本只有30左右,配8完全够)?是不是PKPM把我的KL也按一级抗震考虑?
QQ截图20141214104519.png


QQ截图20141214104453.png

QQ截图20141214104519.png


QQ截图20141214104453.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    winifred1900 发表于 2015-1-15 12:45 设防烈度七度半? 如果是七度半的话剪力墙跟框架的抗震等级构造措施要提高一级,你的剪力墙跟框架部分都要提 …同意此意见,框架柱与框架梁都应按一级坑震等级
    2015-01-16 13:05:16

    回复 举报
    赞同0
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    楼上说的在理
    2015-01-15 16:52:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

毕业设计疑问求助

我想知道图片中的那个长度比系数是什么来的,在一本关于毕业设计的指导书看到的,是不是这样就直接可以把荷载等效成均布荷载?书本上是直接和梁自重、墙上线荷载相加的。个位能给我解析一下吗?

回帖成功

经验值 +10