地下自行车库需要设置机械排烟吗
地下自行车库需要设置机械排烟吗
如题,自行车库属不属于可燃物较多的地下室?
发布于
2014-12-13 21:37:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
eyadin_5
全国需要做排烟(自然或者机械),上海明确不需要。但是都要考虑通风。
2014-12-16 14:49:16
来自 PC
评论
举报
qq_1408678151703
人防防火规范4.1.4条 建规3.1.1条文解释 界定自行车库、电动车库为戊类库房,采用密闭防烟,也就是说着火时密闭燃烧,不需要做机械排烟。但是如果面积过大,从安全角度及经济损失角度出发,建议设置机械排烟,排烟量计算参照汽车库。