土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于应急照明线路穿越防火分区问题

关于应急照明线路穿越防火分区问题

发布于:2014-12-12 22:25:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
5层旅馆建筑,每层设应急照明,应急照明灯具采用自带电源型,请问应急照明电源引自哪里?楼层配电箱还是应急照明专用配电箱,因面积小,每一层一个应急照明回路就够了,如果设专用应急照明配电箱是否浪费,如果从每个楼层总配电箱内取电,需要在每个配电箱内增加火灾报警联动模块,能否在整栋楼内设置一个应急照明配电箱,往每一层去一个应急照明回路。
《建筑防火设计规范》2014中10.1.7说消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。每层一个应急照明回路应该属于消防配电支线吧,属于穿越防火分区,规范上只说不宜,没说不应,我这么干应该也不算是违反规范吧?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • zsx.727
    zsx.727 沙发
    消防联动,一直很矛盾的,强切,强点表示不懂
    2019-04-29 17:31:29

    回复 举报
    赞同0
  • 西西第一号
    学习
    2014-12-18 12:04:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于母线PT接法问题

某某公司的产品。。。我是不是落后了。。。

回帖成功

经验值 +10