5层旅馆建筑,每层设应急照明,应急照明灯具采用自带电源型,请问应急照明电源引自哪里?楼层配电箱还是应急照明专用配电箱,因面积小,每一层一个应急照明回路就够了,如果设专用应急照明配电箱是否浪费,如果从每个楼层总配电箱内取电,需要在每个配电箱内增加火灾报警联动模块,能否在整栋楼内设置一个应急照明配电箱,往每一层去一个应急照明回路。
《建筑防火设计规范》2014中10.1.7说消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。每层一个应急照明回路应该属于消防配电支线吧,属于穿越防火分区,规范上只说不宜,没说不应,我这么干应该也不算是违反规范吧?