土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层剪力墙结构地下室顶板做嵌固层时,底部加强区,约束边缘构件设置

高层剪力墙结构地下室顶板做嵌固层时,底部加强区,约束边缘构件设置

发布于:2014-12-12 18:06:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 liyangbei 于 2014-12-12 18:12 编辑

近期总看到别人问这个问题,索性总结一下
下面是我对规范的一些理解,望指点:
规范文字不直接引用,只写大意。
当地下室顶板做为嵌固层时:
《抗规》6.1.3-3 地下一层与上部抗震等级相同,向下逐层递减,不得小于4级。
《抗规》6.1.14-4 地下室一层墙边缘构件配筋量不得小于地上一层。
《高规》7.1.4-1 剪力墙结构,底部加强区应从地下室顶板算起。
《高规》7.1.4-3 如果嵌固层不在地下室顶板,则底部加强区应该从嵌固层算起。
《抗规》6.1.10 同《高规》7.1.4
《高规》7.2.14-1约束边缘构件设置范围应该为加强区向上延伸一层。
自己的结论及理解:
对于边缘构件来说:如果嵌固层在地下室顶板,则加强区及约束边缘构件均从地下室顶板向上算起(加强区高度为地面2层或1/10结构层高取大值,约束边缘构件为加强区向上延伸一层)。
地下室一层边缘构件可按照构造边缘构件计算,但配筋量不得小于地上一层,意思即为:只降低了箍筋的要求。
地下室二层可降低一级抗震计算(不得小于4级),同时边缘构件均为构造边缘构件。
向下递推。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lja001
    lja001 沙发
    楼主总结的很好,值得学习
    2016-03-09 10:18:09

    回复 举报
    赞同0
  • 宅男等腐女
    学习楼主经历
    2014-12-16 08:53:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

cad病毒专杀软件,小巧好用

小东西,大用途

回帖成功

经验值 +10