各位师傅大家好!
我想请教一下关于电容柜空开跳闸的问题,经常是零晨4到5点之间。初步断定是谐波引起的,但我不知道那边有几次谐波,求解救。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 高低压开关设备
    zhaojg1020 发表于 2014-12-15 14:37 根据负载看谐波,主要什么负载然后百度下,主要是看设备整理的脉冲是多少。6脉就是5、7次谐波,12脉就是11、 …谢谢高人,你QQ多少可以私聊请教。
    2014-12-16 14:08:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhaojg1020
    zhaojg1020 板凳
    根据负载看谐波,主要什么负载然后百度下,主要是看设备整理的脉冲是多少。6脉就是5、7次谐波,12脉就是11、13次谐波。如果有条件的话可以找个专业的厂家去测量下。有需要可以找我。我们公司就做这个。
    2014-12-15 14:37:15