土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场管线预埋复杂,如何防止以后吊顶打穿配管?

现场管线预埋复杂,如何防止以后吊顶打穿配管?

发布于:2014-12-16 10:37:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场管线预埋复杂,如何防止以后吊顶打穿配管?
在走廊预埋了很多消防弱电管线,信号线,24V电源线,启泵线,电话线,喇叭线等等,还有插座的配管(到强弱电间,设备机房),走廊应急照明,疏散照明(出口灯),车库照明的四五个回路都在走廊穿过。
以后有6条消防的干管,1条支管,强弱电线槽3条要吊顶,打洞的时候就头疼了- -







现场已经拍好照片,在浇水泥前已经手绘了现场布管的示意图,误差10几公分吧。已经尽量为以后的工作做好方便了。
听人家说配管后,弄点墨汁沿着管线一画,以后拆模板就能看到配管走线,这个方法真的行吗?
不过现场水电预埋都是平时没事干,一扎板筋就忙成狗一样,配管没漏配,错配,不阻碍进度就已经不错了。
对于防止吊顶的时候打穿配管,各位老师傅是怎么做的呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 董十爷
    董十爷 沙发
    一般避免不了的
    2014-12-18 13:40:18

    回复 举报
    赞同0
  • 米克
    米克 板凳
    初装验收消防是必验项目,那是肯定要做的。
    2014-12-18 11:29:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于应用标准规范过时的问题

现在很多人贴出的给排水或电气等审图规范,应用的规范都是过时的规范,特别是住宅设计规范GB50096-1999(2003版),这个规范已经被GB50096-2011取代了。 因此我建议大家在应用标准规范时,还是要多修改一下标准规范的时间,以此来体现跟进社会的进步啊

回帖成功

经验值 +10