关于变压器低压侧预期短路电流的计算!感兴趣的进

发布于:2014-12-12 13:33:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台10/0.4的变压器容量为1600kVA,可知其副边的额定电流大约为2309A。如果阻抗Uk取6%,能算出最大预期短路电流为多少么?(有个资料上给的是38.5kA) 我不知道他是怎么算的,有人懂得话给讲解一下。拜谢!!!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 冲吧小哥
    冲吧小哥 沙发

    请教25是什么呀
    2017-08-10 15:26:10

    回复 举报
    赞同0
  • smarthaifeng
    smarthaifeng 板凳
    这是个估算值,忽略了10kV线缆阻抗、系统短路容量等的影响,比实际的短路电流要大。
    2017-08-10 13:51:10