某十层住宅,设分户热计量散热器热水供暖系统,户内为单管跨越式、户间为共用立管、异程双管下供下回式。第一个供暖期运行正常,第二个供暖期运行中,有一住户投诉室温不足14℃,问题产生的原因可能是哪几项?
(A) 该住户的户内管路系统发生堵塞
(B) 该住户的个别房间散热器的排气阀失效
(C) 该住户的下层住户擅自修改户内系统的管路
(D) 该住户的下层住户擅自增加户内散热器片数

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liu357799243
    liu357799243 沙发
    是不是这样:立管负荷是够的,楼下怎么改都不会影响到楼上入户管管路处的负荷?
    2014-12-17 09:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • hljxia
    hljxia 板凳
    参考答案是AB,本题有些争议,所以讨论一下
    2014-12-16 17:53:16

    回复 举报
    赞同0