土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教过电压问题

请教过电压问题

发布于:2014-12-12 08:39:12 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
本帖最后由 shutter007 于 2014-12-12 09:01 编辑

请教避雷器操作过电压保护水平Ubp是残压还是1.15倍残压?
兄弟刚来混,还望多多指点啊。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 学霸她爹
    学霸她爹 沙发
    想进设计院 发表于 2014-12-12 09:26 不是一个概念,没有倍数关系残压小于等于操作过电压保护水平知道了,Ubp≥Ubc, 谢谢 , 您要是9月6号告诉俺没准今年俺就过了。
    2014-12-13 11:35:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 过电压保护系统设计
    Second substation equipment over-voltage protection on electronic information system for the protect
  • 过电压保护与防雷装置
  • 过电压防护及绝缘配合
  • 过电压的产生、分类及危害
    过电压的产生、分类及危害
  • 防雷及过电压保护.pdf
    防雷及过电压保护.pdf
  • 中性线断线和过电压保护
    中性线断线后会造成用电设备过电压烧毁。在电压升高相上会产生过电压,严重时会造成用户的用电设备烧毁。还可能受到用户的投诉,要求给予赔偿。在用电设备日趋增长的今天,这已引起电力企业重视。现通过现象分析并找
  • 过电压保护器调试和试验
    测工频放电电压值时,因放电后,要求在0.2s内切断工频电源。实际操作中应怎么来实现?简单极了。。。。
  • TN-S系统过电压保护图
    本资料为TN-S系统过电压保护图,图纸包括:TN-S系统过电压保护方式等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 雷电保护及电力装置过电压防护
    一、各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。 第一类防雷建筑物和四、五、六款所规定的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施。 二、 装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其它设施和建筑物内
  • 该装置主要用于35KV及以下电力系统中,用于保护变压器、开关、母线、电动机、并联补偿电容器等电气设备,可限制大气过电压及各种真空开关引起的操作过电压,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。图纸
  • 目前已知的电表箱是一款适用于交流频率50Hz~60Hz和400v低压配电系统终端,作为计量电能之用的低压配电设备,大量安装在住宅小区楼层之间,用于住户的生活供电及计量。由于目前表箱不具备实时监测功能,
  • 内部过电压的三项治理措施研究
    中低压电网内部过电压治理应主要做好设法减少内部过电压的产生,防止短暂的过电压引起绝缘损坏或激发铁磁谐振;在发生电 弧接地的情况时,努力缩短电弧接地过电压的持续时间。
  • 光伏发电系统过电压保护-导则
    范围和目的 本标准给出了独立和并网光伏发电系统过电压保护导则。用以区分过电压危害源(包括雷击),确定保护类型如接地、屏蔽、避雷击和保护装置。
  • 终端配电系统中瞬态过电压保护
    低压配电系统中来自雷电和电器操作的各类瞬态过电压,由于电压峰值高、能量大,时常会干扰电气设备的正常运行,并有可能造成设备的永久性损坏。对于此类危害的防护,有效的方法是通过若干级的浪涌保护元件(SPD)
  • 电力系统过电压及其防护课件
    本资料是电力系统过电压及其防护课件中的第四章 线路及绕组中的波过程和第五章 电力系统大气过电压及保护,共122页。
  • 接触器操作过电压研究
    分断操作时,接触器线圈两端将产生严重的过电压。采用机械开关触点式继电器控制,操作过电压幅值在1.2~4.2kV之间,持续时间不超过3ms。系统中实际的操作过电压并不仅是衰减的振荡电压波,而且富有高频增
  • 真空断路器操作过电压的保护
    分析比较了在高压厂用电系统中保护真空断路器操作过电压的几种方式,提出在工程设计中采用何种保护方式的建议。
  • 500kV惠汕输电系统内过电压的研究结果和分析
    惠汕500kV输电线路长268km,由于取消出线断路器的合闸电阻,使统计操作过电压和线路闪络率偏高。为降低统计操作过电压和线路闪络率,设计中在线路中间装设一组线路型444kVMOA(氧化锌避雷器),属
  • 35KV过电压保护器在风电中的应用
    上海益护电气设备有限公司研发生产YH-B-35(F)型风电专用35KV过电压保护器是根据风力发电系统35KV升压站的过电压防护工况而研发设计,该产品是风电系统过电压防护的专用产品,与常
  • 微电子设备防雷及过电压保护
    电压电涌将导致微电子设备的损坏,微电子设备的防护问题已经得到越 来越多的重视。防护过电压的基本原则是均压、分流、屏蔽、接地和保护,文章介绍 了防护器件的种类及特性,指出各自的优缺点,并介绍了微电子设备

阅读下一篇

大家都别急了,在等等

成绩早已统计完了,有报培训班的内部已经给查了,都知道成绩了,就是不知道为什么还不对外公布!那经验十天之内应该能出了

回帖成功

经验值 +10