QTM1-63L40A/3208断路器有报警接线端子,这个断路器可以实现只报警不跳闸吗?请高手指教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wang171468177
    wang171468177 沙发

    这需要专门的断路器,过载的时候报警触点动作发出报警信号,但不跳闸。

    2019-08-17 21:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • fufuheqiu
    fufuheqiu 板凳

    不能,报警触头也是在过载跳闸后,发出信号;过载不跳闸,报警触头是不动作的

    2019-08-17 19:19:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于三相空开带单相负荷的限制

各位同志: 我1个100A的三相空开带不了2250W的单相负荷? 这个是不是三相空开带单相负荷有限制呀,我记得是没有的,也就是说100A的三相空开可以带100A的单相空开。