关于污水横管和清扫口连接的问题

发布于:2014-12-11 16:13:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本工程污水系统采用AD型特殊单立管系统。图中有几个问题不是很明白:
1、设计说明里写着:污水立管采用PVC-U加强型螺旋管,污水横干管采用排水铸铁管,意思是不是WL-1立管底部弯头的出口端就开始接排水铸铁管?
2、①处是不是用的45°斜三通?①②处的 清扫口是怎么和横管连接的?是否有图集?

先谢谢了!!!

360截图20141211160124204.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 版专攻
    版专攻 沙发
    1.是的,应该从AD型大曲率接口处就开始用铸铁管
    2.1处应可采用带清扫口(检查口)的管件,2处回答同楼上
    2014-12-11 17:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • 管道工马里奥
    清扫口图集可参考04S301 建筑排水设备附件选用安装
    2014-12-11 16:37:11

    回复 举报
    赞同0