电气工程
\
市政公用工程
\
这线路的开关和电缆选型有问题吗?求指点
这线路的开关和电缆选型有问题吗?求指点
发布于
2014-12-11 16:08:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
云飘飘
一是要考虑电压降;二是如果是路灯工程,漏电瞬时脱扣可能有问题。
2014-12-18 05:46:18
来自 PC
评论
举报
来笑一个呗
jzg开心一百 发表于 2014-12-12 13:35 断路器额定电流明显小了,不知道10平方电缆压降够吗额定电流还小?那让你选多大的啊?压降的话1千米的距离的话如果10%还是满足的!
2014-12-12 14:28:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
来笑一个呗
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
36
回复
80
粉丝
3
+ 关注
私信
市政公用工程
返回版块
3.11 万条内容 · 195 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )