设计师们顺便帮我看看有哪些地方施工的不对的,顺便借此咨询几个问题:
这是一层商铺的卫生间
1:卫生间内有洗脸盆、蹲便器、地漏,看现场施工图我看有些设备排水管上有用存水弯配件的,咨询下哪些设备排水需要装上存水弯。
2:第一张平面图中清扫口是做什么用,为什么在这个位置上设置清扫口,而不在洗脸盆或者地漏管子上设置。

1.jpg

2.jpg
整体预埋图.jpg
地漏.jpg
地漏接口.jpg
马桶存水弯.jpg.
马桶存水弯接口.jpg
清扫口.jpg
清扫口1.jpg
清扫口管道接口.jpg
清扫口管道接口1.jpg
洗脸盆接口.jpg















1.jpg


2.jpg


地漏.jpg


地漏接口.jpg


马桶存水弯.jpg


马桶存水弯接口.jpg


清扫口.jpg


清扫口1.jpg


清扫口管道接口.jpg


清扫口管道接口1.jpg


洗脸盆接口.jpg


整体预埋图.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yandajunjun
    yandajunjun 沙发
    长知识了:lol
    2014-12-21 22:01:21

    回复 举报
    赞同0
  • you771020
    you771020 板凳
    因这是底层所在总管顶端必须设置清扫口,关于存水弯建议是地漏及浴缸要做,面盆等位置可以不要求做应那些可以再地面上完成做存水弯。