变电站的接地电阻究竟该是多少?
变电站的接地电阻究竟该是多少?
我是一220KV变电站的新进员工,我很想知道变电站的接地网的接地电阻应为多少,因为说法很多所以不知道该怎么办,所以求助于各位高手,多谢帮忙!
发布于
2007-10-16 18:58:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
tiaoshi2002
国家有强制标准,最高不得超过4欧姆,联合接地不能大于2欧姆
2008-01-14 23:08:14
来自 PC
评论
举报
lostou
应该是按接地时的电压不大于2000V考虑吧。R《2000/I
2008-01-10 16:01:10
来自 PC
评论
举报
加载更多