单片墙底部水平剪力验算
**********************************************************
层号
:2
塔号
:1
墙柱编号
:1
在
+WX
工况下沿整体坐标系
X
向底部剪力
:327.07>
基底剪力
455.86*30%=136.76
不满足《高规》
8.1.7-4
对于少墙剪力墙《高规》8.1.7-4是否要放宽呢?同时单片剪力墙的单向底部剪力之和要大于基底剪力,那单片剪力墙的单向底部剪力是怎么算出来的呢?
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句程序和书籍一样都含有错误的东西,就是盈建科软件,对于制图方面的构造做法也有错误的。但是,有很多人把程序说明书的说法当做了依据,这是绝对错误的,构造做法应该按国家标准图或者省一级的标准图,这样,有问题就不会追究你的责任,程序和书籍没有法律效力。
回复 举报
回复 举报