同一个防火分区内的消火栓保护半径不能计算到水龙带可以穿越两道门进行扑救的范围

发布于:2014-12-11 09:09:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
同一个防火分区内的消火栓保护半径不能计算到水龙带可以穿越两道门进行扑救的范围。有没有这个规定,依据出自什么规范?
这句话的意思是不是消火栓水带只能穿一个门?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zp_ks
    zp_ks 沙发
    雪花飞舞 发表于 2014-12-11 09:47 江苏省建设工程设计施工图审核中心 庄佐生结合工程实际和火场上扑救的实践要求,现提出以下几个需要注意的 …1,3,5,6同意。不过6现在按照新规好像也可以,因为电梯前室的都认可了,应该都行了。至于2,江苏的说可以开设设备孔,我觉得没必要这么做,3严格的说应该是这样,外面着火了,不可能跑过火场去小房间拿消火栓灭火。4的话个人感觉完全可以,只要满足水带折减到门口还有20米,房间最远端不超充实水柱,就满足规范要求
    2014-12-11 09:09:11

    回复 举报
    赞同0
  • iamopaliu
    iamopaliu 板凳
    雪花飞舞 发表于 2014-12-11 09:47 江苏省建设工程设计施工图审核中心 庄佐生结合工程实际和火场上扑救的实践要求,现提出以下几个需要注意的 …2、3说得对,其余的都有讨论空间!
    2014-12-11 12:03:11

    回复 举报
    赞同0