高规10.2.17条:每层框支柱多于10根时,且当框支层为3层及3层以上时,每层框支柱承受剪力之和应至少取结构基底剪力的30%
问题如下:1.这条规定在PKPM输出文件中哪里有体现?我在哪里看它是否已满足规范要求?
2.在文本信息(4.各层内力标准值中)里面,有系数C_KZZX与 C_KZZY,是只针对框支柱的剪力调整系数,那这个系数是否就意味当不满足规范要求时,程序会自动调整?否则,不满足时,该如何调整?






N-C = 3 Node-i= 2874, Node-j= 2772, DL= 4.800(m), Angle= 0.000
( 1*) -11.1 2.7 156.8 -2.4 -17.8 3.8 21.1
( 1 ) -18.7 4.6 196.1 -4.1 -30.1 6.4 35.7
( 2*) -11.2 3.0 -45.5 -2.7 -18.0 4.1 19.7
( 2 ) -18.9 5.1 -56.8 -4.6 -30.5 6.9 33.2
( 3*) -10.7 2.6 48.9 -2.2 -17.2 3.5 18.9
( 3 ) -18.0 4.4 61.1 -3.8 -29.1 5.9 31.9
( 4*) -2.1 9.1 -180.8 -7.8 -2.8 -5.1 10.2
( 4 ) -3.2 13.5 -225.9 -11.7 -4.2 -7.7 15.3
( 5*) -2.1 6.9 -140.4 -5.9 -2.9 -2.9 8.0
( 5 ) -3.1 10.3 -175.5 -8.8 -4.3 -4.4 12.0
( 6*) -2.7 10.9 -214.0 -9.4 -3.6 -5.2 12.8
( 6 ) -4.0 16.2 -267.5 -14.0 -5.4 -7.7 19.2
( 7 ) -3.2 0.0 5.3 -0.2 -5.3 1.1 5.5
( 8 ) -1.5 -4.0 97.1 3.4 -2.0 -1.7 5.4
( 9 ) 10.5 26.1 -530.5 -13.5 16.2 13.7 -14.1
(10 ) 3.8 5.3 -92.2 -2.9 4.5 1.3 -4.9
C_WKX= 1.250 C_WKY= 1.250
C_KZZX= 1.353 C_KZZY= 1.194

  • qq_1418219063918
    这个问题比较深奥!
    2014-12-10 22:00:10

    回复 举报