多风机冷却塔的配电:每个风机一个配电回路还是一个冷却塔一个回路?如果一个冷却塔一个回路,每个风机的过载保护和自动启停控制怎么实现呢?



多风机冷却塔工作方式是怎么样的?水温高于一定值后启动一台风机,水温继续升高到某一温度再启动一台,依次类推吗?这样就需要设定多个温度值和对应的自动信号来控制风机了,是这样吗?这样就需要一台风机对应一个回路了吧(每个风机一套独立的过载保护器件与接触器)?
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    当然是每个风机一个回路,可以同时启停,也可以分别启停