有一配电线路主线距用电有600米左右,三相配线25平方铝,工作零线只4平方,可使用单相小功率的照明灯具,功率大了压降就马上衰减,能否在用电末端建筑附近增加接地体相互连接做单相工作零线,不用再从500米外再加拉一条零线。请大家提个建议。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
民用建筑中的开关面板、插座、接线盒有检测报告吗?请教各位电气专家:民用房屋建筑中的开关面板、插座、接线盒需要向监理报审吗,如果需要是否要提供检测报告。开关比如断路器、熔断器、漏电保护器之类的电气应该肯定有检测报告吗,需要进行复检吗。请专家告知,谢谢。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
如果没有“不用再从500米外再加拉一条零线”这句话,在用电负荷端加重复接地,按TN-C系统配电,规范是允许的。
有了“不用再从500米外再加拉一条零线”这句话,就违反规范,记得有这么一句话“严禁一线一地制用电”,你没了N线,就不能再接220V负载了(三相平衡的中性点悬浮的Y接法除外)!
再回到前面的说法:25平方铝线,零线只有4平方。这样的线路就违反“中性线不小于相线1/2”的规范要求。
回复 举报