三相线路异地做接地体当工作接零?

发布于:2014-12-10 10:11:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一配电线路主线距用电有600米左右,三相配线25平方铝,工作零线只4平方,可使用单相小功率的照明灯具,功率大了压降就马上衰减,能否在用电末端建筑附近增加接地体相互连接做单相工作零线,不用再从500米外再加拉一条零线。请大家提个建议。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    严谨一相一地作为用电回路!想啥呢?
    2014-12-10 13:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-10 11:08 编辑

    如果没有“不用再从500米外再加拉一条零线”这句话,在用电负荷端加重复接地,按TN-C系统配电,规范是允许的。

    有了“不用再从500米外再加拉一条零线”这句话,就违反规范,记得有这么一句话“严禁一线一地制用电”,你没了N线,就不能再接220V负载了(三相平衡的中性点悬浮的Y接法除外)!

    再回到前面的说法:25平方铝线,零线只有4平方。这样的线路就违反“中性线不小于相线1/2”的规范要求。
    2014-12-10 11:06:10