本人菜鸟一枚,最近用ansys的时候遇到了一些问题,希望大虾们帮忙解答一下啊!
1. ansys非线性定义能定义负斜率吗?也就是说应力-应变本构定义的时候有下降段。
我定义混凝土软化阶段本构的时候,计算的时候ansys提醒“TB,MISO table for material 1 at temperature 0 has a tangent slope value less than zero”。
我用的ansys 14.0,是不是版本的问题啊?

2. 对混凝土拉区和压区非线性定义的时候,压区的非线性可以在TBPT里面用多个采样点详细定义,但是拉区的非线性本构定义感 觉就很粗糙了,我看王新敏老师在《ANSYS工程结构数值分析》里的例子用的是:
TB,CONCR,1
TBDATA,,0.5,0.95,FT,-1
主要就只定义了抗拉强度FT,然后还有一些其他的系数。有没有办法详细定义一下拉区的本构啊?就像定义压区一样,用很多 个采样点详细定义?

3. 我用了plane42 单元做混凝土的二维模拟,想提取某些单元的等效应力来作为优化的参数(Von Mises应力),但是我看 plane42单元只能提取四个节点的等效应力,有没有什么方法能提取整个单元(而不是节点)的等效应力啊?
这个家伙什么也没有留下。。。

ANSYS

返回版块

4.4 万条内容 · 144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么情况才需要用ANSYS分析

求各位大神指点?

回帖成功

经验值 +10