发布于:2014-12-09 17:43:09
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
一厂区,部分单体做火警,部分不做,对不做火警的单体消火栓启泵有以下几种做法:
1、按火警规4.3.1条文解释:当建筑物内无火警时,按传统方式,消火栓按钮用导线直接启泵。
2、消火栓按钮接信号总线,消火栓按钮作为触发信号,由联动控制器联动启动消火栓泵。
3、由于厂区已设出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱的流量开关直接联动启动消火栓泵,这些没有上火警系统的单体不设消火栓按钮。
个人偏向于做法2,既能启泵又能返回消防栓位置的报警信息。在整个厂区都不设火警的时候,就按做法1做。不知道大家是怎么做的,做法3是否可行?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报