新火警规对不设报警系统的建筑物消火栓按钮启泵的问题

提问 发帖 回复

一厂区,部分单体做火警,部分不做,对不做火警的单体消火栓启泵有以下几种做法: 1、按火警规4.3.1条文解释:当建筑物内无火警时,按传统方式,消火栓按钮用导线直接启泵。 2、消火栓按钮接信号总线,消火栓按钮作为触发信号,由联动控制器联动启动消火栓泵。 3、由于厂区已设出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱的流量开关直接联动启动消火栓泵,这些没有上火警系统的单体不设消火栓按钮。 个人偏向于做法2,既能启泵又能返回

一厂区,部分单体做火警,部分不做,对不做火警的单体消火栓启泵有以下几种做法: 1、按火警规4.3.1条文解释:当建筑物内无火警时,按传统方式,消火栓按钮导线直接启泵。 2、消火栓按钮接信号总线,消火栓按钮作为触发信号,由联动控制器联动启动消火栓泵 3、由于厂区已设出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱的流量开关直接联动启动消火栓泵,这些没有上火警系统的单体不设消火栓按钮。 个人偏向于做法2,既能启泵又能返回消防栓位置的报警信息。在整个厂区都不设火警的时候,就按做法1做。不知道大家是怎么做的,做法3是否可行?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 云飘飘
    云飘飘 2014年12月10日 06:01:01 2楼
    水专业有自动启泵、联锁启泵措施,就不需要按钮直接启泵。
    回复 举报 点赞
  • wan512mm
    wan512mm 2014年12月10日 09:55:48 3楼
    云飘飘 发表于 2014-12-10 06:01 水专业有自动启泵、联锁启泵措施,就不需要按钮直接启泵。那按哪种做法做,2或3?4.3.1又如理解?
    回复 举报 点赞
  • hnukw
    hnukw 2014年12月11日 12:15:26 4楼
    我跟你的想法一致:lol 如果整个工程都没有火灾报警那就接配电箱 如果有就接总线
    回复 举报 点赞
  • cathth
    cathth 2014年12月11日 15:45:59 5楼
    如果是我我会选择做法二,做法一我个人觉得是针对无火灾自动报警系统的建筑,无法实现消火栓泵的自动启动。既然厂区其他单体已有火灾自动报警系统,说明是可以满足压力开关和流量开关自动启动消火栓泵的,所以没有必要再设直接启泵线。做法三虽然可以正常启动消火栓泵,但消防中心无法接收到火灾的准确位置。
    回复 举报 点赞
  • 董十爷
    董十爷 2014年12月11日 20:00:00 6楼
    坐等更多的解读,尤其是那个条文解释怎么理解。
    回复 举报 点赞
  • wm6318
    wm6318 2014年12月11日 22:31:11 7楼
    大师坐等,,,,
    回复 举报 点赞
  • zhaiwei190825
    zhaiwei190825 2014年12月23日 20:34:42 8楼
    不错,学习了,感谢楼主
    回复 举报 点赞
  • ywh1937
    ywh1937 2015年04月20日 10:56:17 9楼
    不错,学习了,感谢楼主
    回复 举报 点赞
  • jianzhudianqi
    jianzhudianqi 2015年05月06日 05:07:08 10楼
    路过学习下
    回复 举报 点赞
  • qidey
    qidey 2017年01月23日 15:43:56 11楼
    我接到一个住宅商业小区项目的图纸,住宅是按“做法三”,虽然可以正常启动消火栓泵,但消防中心无法接收到火灾的准确位置。
    回复 举报 点赞
评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

加载更多资料