土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 110kV变电站附设于商业综合体建筑时,接地系统引起的问题

110kV变电站附设于商业综合体建筑时,接地系统引起的问题

发布于:2014-12-08 23:09:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有个项目,110kV变电站与大型商业综合体建筑(类似万象城)这样的建筑合用一个大型地下室。
建筑电气专业做法是利用建筑基础(阀板、桩基础)做接地网,接地电阻不大于0.5欧。
但是:
1、南方电网要求110kV变电站要紫铜接地网,怎么处理这个要求?个人理解这个要求是指独立的变电站的接地做法吧,跟建筑合用的变电站,用建筑本身基础钢筋网做接地体不行吗?如果行,那怎么答复南方电网这要求?
2、变电站设计方提出,变电站入地富安路电流约10kA,如果接地网跟商业建筑合用,是否对商业广场其他设备影响?(商业广场的设备共用接地,应该没有影响,但是对建筑周边的人,有没有影响?10kA*0.5欧=5000V,变电站发生短路电路时,建筑电位升高5000V,如果解决对周围活动的人的安全?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • peizhang991005
    本帖最后由 peizhang991005 于 2014-12-18 11:15 编辑


    0.5欧姆从何而来?
    参考GB50065-2011吧,接地是大问题
    2014-12-18 11:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • tbdy
    tbdy 板凳
    个人理解,铜网接地带是变电所内部,也就是配电室内,作为配电室内设备联接的接地网,我没查规范,不知对不对。
    短路电流还没有直击雷电流大,直击雷电流一般都是几十kA。
    2014-12-18 10:17:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

专用引下线在侧墙上固定?

核岛厂房防雷专用引下线在侧墙上如何固定才不破坏防水层?谢谢

回帖成功

经验值 +10