土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 跟商业综合体建筑合用地下室的110变电站接地有两个疑问求助!

跟商业综合体建筑合用地下室的110变电站接地有两个疑问求助!

发布于:2014-12-08 23:07:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有个项目,110kV变电站与大型商业综合体建筑(类似万象城)这样的建筑合用一个大型地下室。
建筑电气专业做法是利用建筑基础(阀板、桩基础)做接地网,接地电阻不大于0.5欧。
但是:
1、南方电网要求110kV变电站要紫铜接地网,怎么处理这个要求?个人理解这个要求是指独立的变电站的接地做法吧,跟建筑合用的变电站,用建筑本身基础钢筋网做接地体不行吗?如果行,那怎么答复南方电网这要求?
2、变电站设计方提出,变电站入地富安路电流约10kA,如果接地网跟商业建筑合用,是否对商业广场其他设备影响?(商业广场的设备共用接地,应该没有影响,但是对建筑周边的人,有没有影响?10kA*0.5欧=5000V,变电站发生短路电路时,建筑电位升高5000V,如果解决对周围活动的人的安全?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • pipozhang
    pipozhang 沙发
    35kV及以上电压等级变电站(包括附建式变电站)应采用人工接地装置,就是用室外做铜接地网引入室内的方式。利用基础主筋的方式为自然接地体,不满足规范要求。
    2014-12-29 09:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • david小武
    david小武 板凳
    坐等高人来回答...
    2014-12-28 17:03:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 655 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

车间发生短路故障越级跳闸,为什么短路电流会在上一级降压站变大?请教高手

车间发生短路故障,越级跳闸,车间配电室综保显示一次电流600多,厂区进线综保显示一次电流3500多(平时厂区正常运行,进线电流是600多),送厂区的降压站出线综保显示一次电流6800多,为什么短路电流会变大?请教高手

回帖成功

经验值 +10