土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 谁能帮我解决地暖比别人家凉的故障啊,谢谢。

谁能帮我解决地暖比别人家凉的故障啊,谢谢。

发布于:2014-12-08 16:19:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
高层楼共11层,外层有保温层。供暖分两个区,1-5层为低压区,进水首先经过1层,6-11为高压区,进水首先经过6层。我家住5层,去年供暖方式为直供,进回水温度未知,手摸感觉比较烫手,进水压力2.5公斤,室温26、27度左右,其他邻居30度左右。今年,小区建设了换热站,楼道管道井安装了数字热量表,换热站参数:一次网进水65度左右,一次网回水未知,我家进水温度45度,回水40度,进水压力3.5公斤,流量1.9m3/h,室温22.5度。我1到4层的邻居,进回水差不多,流量比我家小的多,在0.7-1.2m3/h左右,所有邻居家室温27度左右。
确认楼道管道井主管道无气体,我家地暖管道内无气体,各路循环通畅,地暖管道品牌和施工人员和2楼为同一人(他家室温27度),请大家帮我分析下,按道理我家应该比其他人家热才对啊,为什么我家比邻居们的室温总是要低?
有一个我自己怀疑的地方,我家的地板砖是一个亲戚铺的,干铺,技术不是太好,铺的好多都活动,地板砖的沙灰好多都没有凝固,是粉末状。地暖管道和豆石回填都没问题。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 刘少仓
    刘少仓 沙发
    上层没暖气,户间传热,应该是主要问题
    2014-12-10 13:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • wjhenry11
    wjhenry11 板凳
    上善若风 发表于 2014-12-9 21:15 谢谢回答。第一,室内温度我没觉着1-4楼邻居家的温度就是好,但同样的进水条件,我比人家室温低,我感觉我 …上层没暖气 户间传热还是有一部分的 地板保温做的不好 向下散热也会损失一部分 还有就是室内家具布置落地的面积太多 或者有地毯什么的 影响地板散热效果
    2014-12-10 11:23:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多