土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于自喷最不利点喷头工作压力取0.1MPa的理解

关于自喷最不利点喷头工作压力取0.1MPa的理解

发布于:2014-12-08 15:57:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
按照自喷规范9.1.4的要求
QQ截图20141208154413.jpg
每个喷头流量为0.85*8*11.5=78.2L/个.min。

QQ截图20141208154413.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • tubesp
    tubesp 沙发
    云飘飘 发表于 2014-12-9 06:13 根据不同的危险等级,再根据喷水强度,是个最小的压力。一般计算下来的结果应该比那个要求的最小压力0.05MPa要大吧?
    2014-12-09 08:49:09

    回复 举报
    赞同0
  • tubesp
    tubesp 板凳
    咖啡加点茶 发表于 2014-12-8 20:52 末端压力=(0.85*喷水强度*4个喷头围合的保护面积)^2/(10*流量系数^2)0.10MPa=((0.85*8*(3.4*3.4)) …那就是的,我也是这么理解的 ,不过这样计算是不是偏大, 实际的单个喷头保护面积比11.5要小?
    2014-12-09 08:47:09