关于变压器保护问题,老师们进来看看

最近做了一个项目,箱变高压用的是XGN68-12断路器柜进线,负荷开关熔断器出线,我本来设计的是S11-800变压器瓦斯保护。我师傅帮我检查的时候叫我把变压器换成SCB10-800,原因是熔丝出线变压器不能用瓦斯保护。请问对吗