关于消防水池液位如何在消防控制室显示的问题

发布于:2014-12-08 12:28:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.9第二条:“消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警的水位”针对“并应在消防控制中心或值班室等地点设置消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警的水位”这一条水专业工程师提出是否要预留传感器位置,我们电专业如何将液位信息反馈到消防控制室。我是这样做的,在液位计旁加一个模块箱,接报警总线FF和电源线FC,这样能达到要求吗?不知道大家都是怎么做的啊?

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • 秋风落木
    秋风落木 沙发

    液位信号是4~20mA模拟量信号,不能通过报警总线传输。应设专用线路传输模拟量信号至消防控制室,并设液位显示仪表。