土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁的挠度问题,求助大家
梁的挠度超规范要求了,但是又不想增粱高,有什么办法能降低挠度或者相关措施解决?

全部回答(10 )

  • qq_1415777581883
    wsg520110 发表于 2014-12-8 17:41 配筋加大的影响好小,,总工说让预起拱配筋加大的影响不小,你可以用pkpm试试,加大底筋效果很明显
    2014-12-09 15:10:09 来自 PC 评论 举报
  • 小朱123
    谢谢楼主分享
    2014-12-09 10:53:09 来自 PC 评论 举报