土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器出口断路器的动热稳定校验

变压器出口断路器的动热稳定校验

发布于:2007-10-16 16:31:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器出口断路器的动热稳定校验,母线是不可能短路的,为什么校验时还按母线短路情况校验?
  • yaoguizhong213
    最大方式下校验的吧?2.55倍的最大方式下短路电流。保护校验总是需要按照不同方式的配合来的吧。
    2007-10-16 22:42:16

    回复 举报
    赞同0