高扬程水泵出水管的管道推力问题

发布于:2014-12-08 09:56:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟做一个项目,消防水泵扬程需要200m,3台泵并联,两用一备,是泵出水管向上接合并成供水总管,请问各位大侠,水泵出水管接到总管处的三通位置的推力怎么计算呢?
  • 版专攻
    版专攻 沙发
    楼主可以看下10S505 柔性接口给水管道支墩 总说明部分,有相关计算方法
    2014-12-08 10:25:08

    回复 举报
    赞同0