土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦软件最新修改 2014年11月25日

广厦软件最新修改 2014年11月25日

发布于:2014-12-08 08:49:08 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
2014年11月25日前修改:
1.增加:墙水平筋计入暗柱箍筋,允许墙水平筋作为箍筋一部份,具体做法见11G101-1的72页,箍筋字串显示为F10@200/F8@200,
表示第1排水平筋F10@200伸入箍筋且其它拉筋直径为10,第2排附加箍筋F8@200;
1)在平法配筋剪力墙选筋控制中增加:墙水平筋计入暗柱箍筋,当暗箍筋间距等于水平筋间距一半且暗柱箍筋直径小于等于
水平筋直径时自动考虑;
2)当平法配筋选择了墙水平筋计入暗柱箍筋时,在GSPLOT中墙钢筋图各种暗柱求体积配箍率时自动考虑墙水平筋计入暗柱
箍筋的情况,水平筋占箍筋按最高30%计算;
2.在平法配筋剪力墙选筋控制中增加:约束边缘构件墙宽300mm时拉3条箍筋,缺省拉2条,一、二级抗震约束边缘构件体积配箍率
较大,多拉箍筋以利于降低箍筋直径。
这个家伙什么也没有留下。。。

广厦结构

返回版块

1.52 万条内容 · 71 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广厦如何进行三维楼层组合

三层框架楼房,如何使楼层三维组合,而不是一层楼的立面图,

回帖成功

经验值 +10