正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
工业自动化
17.93 万条内容 · 385 人订阅
阅读下一篇
三菱plc累计定时器怎么复位,求梯形图,谢谢啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
gamerfisher
沙发
xiaobai010 发表于 2014-12-13 18:24 描述的不清楚啊,让人看的很模糊怎么说呢,就是相当于风机入口堵住了,没那么大风量啦,风机相当于抽真空,变频器没那么大负荷啦。但还有一个操作:中控这时想保住出口风量、风压,还连续开了风机出口挡板。
2015-01-02 16:15:02
赞同0
-
gamerfisher
板凳
ccc___ 发表于 2014-12-17 11:03 检查DCS控制逻辑,检查变频器停机原因(不排除人为按停止按钮!)。没有按停止按钮,问厂家也解释不清楚
2015-01-02 16:10:02
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报