土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请帮忙分析小区换热站参数是否合理

请帮忙分析小区换热站参数是否合理

发布于:2014-12-07 18:38:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本帖最后由 总司令 于 2014-12-7 19:12 编辑

本人所在小区为98年小区,近几年暖气一直都不是很热,先把换热站参数附上,请各位大神帮忙分析是否合理,哪里有问题。谢谢。

一次供水温度:82.3 一次回水温度:44.7 二次供水温度:47.9 二次回水温度:42

是不是一次回水温度有点低?二次供水温度有点低?二次供回水温差小?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 王小得
    王小得 沙发
    暖气片的话,温度太低,地暖的话还行。
    2014-12-09 08:52:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhongwenxunshen
    暖气?那一次侧的流量不够~
    2014-12-08 16:58:08

    回复 举报
    赞同0