土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于雷电反击

关于雷电反击

发布于:2007-10-16 16:11:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近在做防雷接地的时候,有人居然说,等电位接地线,弱电接地线,不能与防雷接地装置连到一起,其理由非常“冠冕堂皇”: 当遭受雷击的时候,雷电流会在入地之时对弱电设备产生干扰甚至说强大的电流损毁设备,以及雷电流会通过金属管道等等导电物体对人产生伤害。
我超级郁闷,本来做等电位就是为了消除这些问题梦想着他倒反过来振振有词了,我试图说服,居然失败了,因为对方完全的外行,电位的概念都理解不了,希望各位至个招啊~~

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • supper_bear
    supper_bear 沙发


    太笼统了,没法回答。如果所有的东西都等电位联结的话,就是完全不存在某个独立引出的单独接地装置,那么不会存在反击。(独立避雷针除外)

    一般反击发生在两个较远的“地”系统之间,一个“地”接受雷击产生高电位,一个在远方为0电位。这两个“地”又同时被接引到同一用电设备中时,会产生反击。
    2007-10-20 00:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • rhlzz
    rhlzz 板凳
    呵呵
    您多虑了。


    我只是在这里发点牢骚。
    的确,这个社会急功近利的氛围太浓了,像您这样行家干事实的举动的确是我们学习的榜样,虽然我不一定能有所作为,但有理想就好,,,
    2007-10-19 22:54:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷引下线间距的确定

标准中一、二、三类建筑中利用钢筋作防雷引下线时,规定的间距是怎么得出来的?

回帖成功

经验值 +10