土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有关回填土望解答

有关回填土望解答

发布于:2014-12-06 12:27:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
刚接手地下室的回填工作 回填深度2.1米 没有做到人工分层打夯 但是钩机分两到三次进行压实。土质不是很好湿度较大,小房间人工回填 未分层打夯 回填后打70cm的混凝土 ,会下沉么?主要是怕小房间下沉 但是小房间不放重物

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • tbsslmsnow
    tbsslmsnow 沙发
    上次回复给我删除了,现在坐等高人回复吧
    2014-12-27 13:22:27

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1404182184024
    每50cm应该分层压实,却只是用挖机压实三次,且不说次数上的保证,但就挖机压实也不行啊,根本达不到要求
    2014-12-08 13:17:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多