【讨论】桥架连接板跨接线的设置问题

发布于:2014-12-05 14:24:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最新看了一本图集08D800-8利用金属电缆桥架作接地线安装,上面注明连接板两边不需要做跨接线,以后是不是就不需要再按以前的方法去做了啊,以前的连接板两边需要跨接线。
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    《建筑电气工程施工质量验收规范》
    12.1.1
    2.非镀锌电联桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
    3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松垫圈圈的连接固定螺栓。
    2014-12-05 15:37:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。