0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
22瓦吸顶灯里装了90分钟的应急电源墙壁上装触摸延时开关可以用吗求助:22瓦吸顶灯里装了90分钟的应急电源,墙壁上装触摸延时开关可以用吗?我遇到一件很棘手的问题:1000多套吸顶灯里装了应急电源。墙壁上装的是触摸延时开关(吸顶灯专用延时开关),灯一打开,亮光就像萤火虫一点点亮,亮不了几天就坏了,现在甲方说是灯的质量问题,让我把安装好的1000多套灯给拆了?可几十套不装应急电源的灯亮的很正常啊?不知道什么原因?有什么好的整改方案?急......谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳12.1.1
2.非镀锌电联桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松垫圈圈的连接固定螺栓。
回复 举报